這個不是見證,就是個故事。
近來芝加哥空氣巨潮濕,八九十度,熱得難受,只好一直開空調。某天夜裡,冷風終於停下來了,可是我怎麼聽着外面的空調機還是在嗡嗡叫涅?跑出去一看,果然機器上的風扇還在狂轉不止。
我這個汗哪,也不知這情況有多久了,難道至五月初我開過空調以來,這機器就這麼一直轉着?怪不得我們地下室的溫度巨低無比,感情是個原因啊。這電費得多少銀子啊?
不過更大的問題是,還得花多少銀子才能修好它涅?
於是我狂扒拉控溫器,樓上樓下的溜達,好像一隻沒頭沒腦的螞蟻。老婆都給我晃暈了,說你明天找修空調的來不就得了?
那怎麼行!當我悲哀地發現除了關電門,沒別的辦法停下機器時,毅然決然地關了電,然後上google去找答案了。
哈哈,萬能的google啊!花了一個小時的時間後,我覺得我找到答案了。第二天一早,就擰開螺絲,找到傳說中的contactor,嗯,長得跟網上的照片一抹一樣。輕輕用小木棍一扒拉,聽到咔噠一聲,有個東東彈了起來,原來是卡住了,彈簧不工作。哇哈哈哈,就是它了。跑樓下打開電門,機器一點動靜沒有,再打開溫控,轉了!再關溫控,不轉了。搞定!
雖說暫時好了,保不准以後再出毛病,得換零件。這東東居然在Homedepot之類的店裡沒賣的。陰謀,絕對是修空調協會的陰謀!不過這難不到咱網民,上ebay,amazon唄。
amazon里找個網店,花了25刀買了倆,包括運費,還是名牌,高級版的。兩天后貨到了,真快啊,回頭得給賣家留個好評。打開機器,照原樣一根一根拔電線,插到新contactor上,不會出錯。就是安裝時費點勁,誰叫俺的手指頭粗,不好安螺絲釘呢。耗時半小時,被蚊子咬了幾個包。
得意地想到在網上看到的血淚控訴,萬惡的空調工收費從150刀到620刀不等,太欺負人了,就是個10刀的玩意兒。嗯,以後失業了要不要作空調工呢,貌似要違背良心的呀。
如果你的空調機(屋外的)發生了一直不停的情況,大膽點。關了電閘,打開機器,看看contactor是否開關失靈。對,其實它就是個開關而已,屋子裡面的溫控打開時,送個電壓給contactor(一般是24V),然後一個線圈產生磁場,(那啥好像是中學電磁學內容吧,左手定律還是右手定律來着?)然後啪嗒,吸住個鐵片,就通電了。溫控的電壓一消失,沒了磁場,鐵皮就被個彈簧彈起來,斷電。就這麼簡單。據說contactor(有時也叫relay)比較容易壞。
就這樣,提供個經驗給大家,希望大家能避免被宰的慘劇。