这个不是见证,就是个故事。
近来芝加哥空气巨潮湿,八九十度,热得难受,只好一直开空调。某天夜里,冷风终于停下来了,可是我怎么听着外面的空调机还是在嗡嗡叫涅?跑出去一看,果然机器上的风扇还在狂转不止。
我这个汗哪,也不知这情况有多久了,难道至五月初我开过空调以来,这机器就这么一直转着?怪不得我们地下室的温度巨低无比,感情是个原因啊。这电费得多少银子啊?
不过更大的问题是,还得花多少银子才能修好它涅?
于是我狂扒拉控温器,楼上楼下的溜达,好像一只没头没脑的蚂蚁。老婆都给我晃晕了,说你明天找修空调的来不就得了?
那怎么行!当我悲哀地发现除了关电门,没别的办法停下机器时,毅然决然地关了电,然后上google去找答案了。
哈哈,万能的google啊!花了一个小时的时间后,我觉得我找到答案了。第二天一早,就拧开螺丝,找到传说中的contactor,嗯,长得跟网上的照片一抹一样。轻轻用小木棍一扒拉,听到咔哒一声,有个东东弹了起来,原来是卡住了,弹簧不工作。哇哈哈哈,就是它了。跑楼下打开电门,机器一点动静没有,再打开温控,转了!再关温控,不转了。搞定!
虽说暂时好了,保不准以后再出毛病,得换零件。这东东居然在Homedepot之类的店里没卖的。阴谋,绝对是修空调协会的阴谋!不过这难不到咱网民,上ebay,amazon呗。
amazon里找个网店,花了25刀买了俩,包括运费,还是名牌,高级版的。两天后货到了,真快啊,回头得给卖家留个好评。打开机器,照原样一根一根拔电线,插到新contactor上,不会出错。就是安装时费点劲,谁叫俺的手指头粗,不好安螺丝钉呢。耗时半小时,被蚊子咬了几个包。
得意地想到在网上看到的血泪控诉,万恶的空调工收费从150刀到620刀不等,太欺负人了,就是个10刀的玩意儿。嗯,以后失业了要不要作空调工呢,貌似要违背良心的呀。
如果你的空调机(屋外的)发生了一直不停的情况,大胆点。关了电闸,打开机器,看看contactor是否开关失灵。对,其实它就是个开关而已,屋子里面的温控打开时,送个电压给contactor(一般是24V),然后一个线圈产生磁场,(那啥好像是中学电磁学内容吧,左手定律还是右手定律来着?)然后啪嗒,吸住个铁片,就通电了。温控的电压一消失,没了磁场,铁皮就被个弹簧弹起来,断电。就这么简单。据说contactor(有时也叫relay)比较容易坏。
就这样,提供个经验给大家,希望大家能避免被宰的惨剧。